Že na predlanskem martu sem testiral eno izmed variant senzorja za oblake, ki pa se žal ni izkazal za zanesljivega. Kaj točno je bilo narobe ne vem, mogoče premalo mojega znanja, da bi našel razlog.
Ta senzor sem zamenjal s digitalnim IR senzorjem temperature, ki meri temperaturo neba. Če je temperatura neba nižja od okoliške temperature za več kot nekje 18°, potem lahko precej zanesljivo trdim da je jasno. Seveda manjša kot je razlika, bolj je oblačno. Senzor je usmerjen v zenit, kot merjenja pa ima deklariran 60°.
Dodal sem še merjenje zunanje temperature in relativne vlažnosti. Vse te podatke (temp. oblakov, temp. okolice, rel. vlažnost) zunanja naprava pošilja notranji - brezžično. Zunaj je tako potrebno le napajanje.
Notranja naprava meri še zračni tlak (tlak je enak zunaj in znotraj hiše, poleg tega je znotraj manj težav s temperaturno stabilnostjo), ter notranjo temperaturo. Vse to poskuša tudi prikazati na LCD prikazovalniku - (tu je še nekaj malega težav
Ta program na PCju omogoča tudi shranjevanje slik grafov, prav tako lahko podatke shranjuje v xml fajl, ali v bazo. Vse pa lahko samostojno poišlja še na FTP strežnik.
Projekt še zdaleč ni končan, predvsem moram odpraviti še večje število bug-ov, napak, ter stestirati protirosne ukrepe IR termometra (ogrevanje ne pride v poštev), kasneje narediti lepše in boljše ohišje zunanje naprave itd. Skratka še veliiiko stvari.
Ta teden bodo podatki verjetno "večino" časa online, razen če bom kaj popravljal.
Prikaz samih vrednosti (notranja temperatura je previsoka za cca 1-2 stopinje, razloga še ne vem)
http://www2.arnes.si/~skrule/simon.xml
Prikaz grafov:
http://www2.arnes.si/~skrule/slika1.jpg
http://www2.arnes.si/~skrule/slika2.jpg
http://www2.arnes.si/~skrule/slika3.jpg
http://www2.arnes.si/~skrule/slika4.jpg